   在設計未明確試驗壓力的情況下,給水塑料管水壓試驗小試驗壓力按0.6MPa執行還是按冷水0.9MPa?
熱水管道是否按1.2MPa執行?
《建筑給水排水及采暖施工質量驗收規范》GB50242-2002、《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014、國標圖集11S405-2總說明第11.1.6中描述不同。
  《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50243-2002:
“4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。”
《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014:
“6.2.3 根據施工進程,水壓試驗可分段進行,但必須在整體管道系統合攏前再進行一次水壓試驗。水壓試驗應符合下列規定:
1 試驗壓力應為大工作壓力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。”
《建筑給水聚烯烴類塑料管安裝》11S405-2(建筑標準設計圖集):
“11.1.6 對于PP-R管材,冷水管道試驗壓力應為冷水管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;熱水管道試驗壓力,應為熱水管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。”
在實際施工時,到底以哪個標準為準呢?
行業標準與國標準內容一致,標準設計圖集要求更嚴格。
如果設計無要求時,應執行國標準和行業標準。

資訊新聞中心

安徽皖金泵閥制造有限公司

聯系電話:0563-5511202

網址:m.lamlumen.com

主站蜘蛛池模板: 一级一级 a爱片免费视频 | 亚洲欧美日韩综合精品网 | 四虎精品福利视频精品 | 国产亚洲精品一区二区三区 | 欧美xxxxx性另类 | 精品国产91在线网 | 国产成人h综合亚洲欧美在线 | 久久久美女视频 | 久久久久久a亚洲欧洲aⅴ | 黄色免费观看视频网站 | 国产成a人片在线观看视频 国产成a人片在线观看视频99 | 久久久久久久久久免观看 | 5g国产精品影院天天5g天天爽 | 国产国语高清在线视频二区 | 亚洲大片在线观看 | 奇米影视四色中文字幕 | 国产精品剧情原创麻豆国产 | 精品国产品国语在线不卡丶 | 台湾一级毛片免费播放 | 亚洲和欧美毛片久久久久 | 日本精品99 | 国产夜色| 四虎成人精品在永久在线观看 | 成年女人视频播放免费观看 | 精品久久一区 | 亚洲综合干 | 国产精品尹人在线观看免费 | 国产成年网站v片在线观看 国产成人 免费观看 | 69日本人xxxx16-18 | 亚洲欧美精品日韩欧美 | 久久香蕉国产精品一区二区三 | 一级二级毛片 | 国产亚洲精品在天天在线麻豆 | 国内精品久久久久久中文字幕 | 国产精品成人第一区 | 国产亚洲精品美女2020久久 | 91网红福利精品区一区二 | 久久国产精品一国产精品金尊 | 亚洲 欧美 国产 中文 | 美女女女女女女bbbbbb毛片 | 亚洲日本va中文字幕婷婷 |